之前在厂里接设备的时候,有人跑来问我40千瓦用多大的空开,当时手上正忙着理线,随口报了个数,后来来回调了两次,才摸到适合我那台设备的搭配。
那台是三相的加热设备,不是电机,启动的时候没有那种猛地一下冲高的电流,铭牌标的功率刚好卡在40千瓦,一开始图省事,直接拿了个80安的空开往上装,合闸之后空载看着没事,一拉满负荷,没过多大会就开始时不时跳闸,不是立刻跳,是运行半个多小时之后才跳,找原因找的头都大。
线是提前布好的铜线,截面够,摸外皮温度不算烫手,排除了线不够粗的问题。后来蹲在边上盯着电流表看,满负荷跑起来的时候,电流稳稳在七十出头,设备偶尔会有小幅的功率波动,电流跟着往上飘一点,刚好贴近80安空开的耐受区间,长时间带载就扛不住。
换了100安的上去之后,连着开了好几天,就没再无故跳了。这只是我的个人感受,不是标准答案,别的工况未必能直接照搬。
旁边做机床的伙计,他那边也是40千瓦,但是是带重载启动的电机,他就没跟着我选一样的,他选的更大一档,说电机启动瞬间电流抬得狠,太小的空开一启动就直接保护断开,设备根本起不来。我俩还争了两句,说到底负载不一样,不能盯着功率数字一刀切。
还有个容易忽略的地方,供电电压稳不稳也有影响。电压偏低的时候,同样40千瓦,电流会比正常电压下高出一截,这个时候就算算出来的电流看着富余,实际用起来余量也会被吃掉不少。我这边厂区的电压一直比较稳定,波动很小,所以100安用着就舒服。
不要只盯着空开本身,空开是跟电线、接触器配套在一起的。当时我换空开的时候,也顺带核对了一下线缆,要是线载流量跟不上,空开选再大也没用,反而会多出别的隐患,只是我这次布线余量留的足,不用改动线路。
也见过有人图省钱往小了压,觉得平时很少开满负荷,大部分时间只用一半功率,80安凑合用。短期看好像没问题,负载一拉满,或者夏天环境温度高,配电箱里面闷着散热差,空开的承载能力还会往下掉,跳闸就变成家常便饭,来回跑过去复位,耽误干活。
如果是单相的40千瓦,那就完全是另一回事了,我自己没碰过这么大功率的单相负载,不敢乱说,听说单相这么大功率很少见,电流会高很多,选空开的思路跟三相不能混在一块。
那天忙完,收拾工具的时候就在想,很多人问这个,其实不是要一个固定数字,是想要一个贴合自己负载的参考,我这个是三相纯电阻加热设备跑出来的情况,负载类型一变,整个选择就跟着变。
之后再碰到别人问,我不会直接说就买100安,会先问清楚是电机还是加热、是三相还是单相、会不会经常满负荷长时间不停机。
配电箱关上门,听见里面风扇轻轻转着,设备平稳运行,没有之前频繁跳闸那种糟心感,也就够了。