当初装修图省事,没套线管,师傅直接把电线埋进墙里,那时候我还在琢磨电线直接埋墙能用多久,工头随口说十几年没问题,听着心里就踏实了不少,没再多追问别的。

房子装好之后前几年安安稳稳的,插座、灯开关按下去都正常,看不出半点异样,平时也很少去想墙里面藏着的线怎么样了,偶尔想起来,也觉得墙体包着,不受风吹雨淋,应该坏不了那么快。

第五年下半年的时候,客厅靠近阳台那个插座就有点不对劲。插上电水壶,有时候会莫名断电,晃一下插头又能恢复,一开始只当是插座面板松了,网上买了个新面板自己换上,换完那段时间看着好了,我还以为问题就这么解决掉。

哪里想到,这根本不是面板的事。

又过了大半年,同一个回路的顶灯开始频闪,不是那种灯泡老化的闪,是毫无规律的,开着灯好好的,隔一会儿猛地暗一下,有时候开关要反复按两三下才能点亮。找电工上门,拆开面板测电压,测出来数值忽高忽低,电工敲了敲墙面,说线埋的时候没穿管,水泥砂浆裹着外皮,时间久了绝缘层慢慢被腐蚀,里面铜线有氧化破皮的迹象。

当时站在客厅,脑子一下子发懵。墙已经封好了,瓷砖也贴完,想要换线根本抽不动,线和水泥粘在一起死死的。电工说现在只是接触不稳,再往后发展,绝缘层破的更厉害,还有别的风险,他不建议继续凑合用。

那段时间一直在纠结,要不要砸墙。砸墙要撬掉瓷砖,地面、墙面都要修补,工期长,花钱也多,家里东西还要搬来搬去,想想就头疼。也问过身边邻居,有一户也是早年没穿管埋线,他家到第十年才出现跳闸的情况,每家情况好像差很多,没有一个固定的时间。

墙体里面潮湿程度不一样,当初电线的品质不一样,平时用电负荷大小不一样,都会拉扯这个时间。我家这边阳台附近墙体偏潮,洗澡的水汽顺着墙体缝隙渗进去,估计是加速外皮老化的主要原因,换做干燥位置的线路,说不定还能再多撑几年。

后来临时的处理办法,是把这个回路的大功率电器全都挪去别的插座,这个位置只插小功率的东西,尽量减少电流发热,不敢再用电水壶、取暖器这类。电工说这个办法只是拖时间,治标不治本,哪天绝缘彻底失效,随时会彻底坏掉。

其实之前也看过网上有人说,合格的电线外皮本身耐腐,埋墙不用管,那时候就信了这个说法,觉得线管是多余的花销,省下这笔钱挺好。现在回头看,当初省下来那一点材料费,后面要承担的麻烦实在太大。

到现在,这条埋在墙里的线还在凑合用,每天开灯的时候都会下意识留意,看它会不会又开始闪。我也不清楚它还能撑几个月还是一两年,没有任何人能给我一个准信。

只代表我自己这一户的情况,别人这么做,不一定会和我一样在第六年前后出状况。

傍晚收拾杂物的时候翻出来当年装修的单据,捏着那张纸看了好久,最后随手塞回柜子深处。