第一次跟着师傅下地下车库放线的时候,脑子里一直绕着消防输出模块用在哪里这个问题,图纸上标的方块简简单单,现场走一圈才发现,它不是随便找个箱子一装就完事。那天车库里通风一般,风机时不时嗡一声,手上攥着剥线钳,盯着图纸上的点位,越看越糊涂,总以为模块都是接警报喇叭的,直到师傅蹲在防火卷帘旁边停下,指着桥架边上预留的接线盒,才把我之前想当然的想法给推翻了。
之前在资料上扫过两眼,下意识觉得输出模块只管响警报,到现场才看见,防火卷帘的控制回路会经过它。不是模块直接带动卷帘电机,信号是从主机发过来,经过这个模块中转,给到卷帘的控制箱,满足联动条件的时候,卷帘才会落下来。那天试机的时候,主机发出指令,模块指示灯闪了一下,隔两秒卷帘就缓缓往下走,速度很慢,我站在边上盯着,生怕线路接反了出问题,手都悬在端子排上方不敢碰。
还有排烟口。
走道顶上那些平时闭合的排烟风口,执行器那一路控制线,也是引到输出模块上面。同一层烟感报火警之后,主机联动,模块送出信号,执行器动作把风口打开,后面排烟风机再跟着启动。那天在商铺走道调试,有一个风口一直打不开,反复核对地址码,查线路通断,折腾好久才搞明白,不是模块坏了,是执行器那边的线接到输入端子上了,输出的信号根本送不到。改线的时候师傅在旁边念叨,输入是拿信号回来,输出是发信号出去,别搞混,我嘴上应着,心里还是乱糟糟的,点位一多很容易记混。
后面去楼上的配电室,又看见一组装在消防控制箱边上的输出模块。这一路是切非消防电源的,火警确认之后,模块送出信号,让配电箱里的脱扣器动作,把普通照明、插座的电源断掉,只保留消防设备供电。这个点位我印象很深,调试的时候不敢直接真的断电,先和物业打好招呼,只做信号测试,看着模块收到指令点亮动作灯,不敢往下合闸验证,怕整层商铺断电引来一堆麻烦。
也碰到过电梯迫降的点位。电梯机房里的联动控制箱,同样要接输出模块,主机下发联动信号,模块输出之后,电梯就会自动回到首层开门,不再接收外面的呼梯信号。那次调试电梯的时候,维保的人也在边上,说这个回路不能随便动,一旦误动作,电梯里面有人就容易慌。我站在机房门口,看着密密麻麻的线,才慢慢意识到,它放的位置,全是那些需要消防主机主动发出指令、让别的设备动作的地方,不是接收信号的点位。
有一回在写字楼的楼梯间,我还问师傅,声光报警器为什么有的地方不用单独加输出模块。师傅说很多声光本身自带总线,直接挂回路就行,不用额外配输出模块,只有那些外部设备,本身没法直接接消防总线,才需要靠它中转驱动。那时候才反应过来,不是所有消防设备都要配,判断的关键点,就是这个设备要不要主机单独发一个开关量信号去触发。
不同项目的设计差别挺大,有的项目排风阀、电动挡烟垂壁也安排输出模块,有的图纸上直接用别的联动方式代替。我手上接触的这几个工地,设计思路都不完全一样,所以我也不敢拿这边见到的情况去套别的项目,只能说我跑过的现场里,大多集中在卷帘、排烟口、电源切断、电梯迫降这几处。
那天收工已经很晚,地下室的灯一盏一盏关掉,收拾工具的时候,手里还捏着一张画满标记的图纸。